近日,有网友反映,河北省霸州市的国蕴城二区使用劣质钢筋施工,直径16毫米的螺纹钢竟然被工人徒手掰断。霸州市住 建 局工 作人 员回应称,该局已收到投诉,后续由霸州市建设工 程质量监 督站作答复。
纪先生曾是该项目的一名包工头,去年他在施工过程中发现工地使用的一批螺纹钢疑似存在质量问题。
“有一批直径16毫米的螺纹钢,质地特别脆,工人用手就能折断。”纪先生说,他从事一线施工多年,第一次遇到这样的钢筋,“按理说16毫米的钢筋别说折断,折弯都很难,我马上就向承建单位中冶天工反映了,结果他们拿出检测报告说钢筋是合格的。”
纪先生说,毕竟是自己经手的施工项目,使用这样的钢筋他觉得不放心,便自费将该批次钢筋送检。他提供的检测结果显示:检材的磷、硫含量超标,被判定不合格,拉伸试验等项目均合格。 “这一批次的问题钢筋有两车,得有六七十吨,我随后就向霸州市住 建 局反映了。”纪先生说,住 建 局下属的质 监站先是答复称被投诉钢筋有合格的检测报告,但在他多次反映下,又到工地现场抽检了部分钢筋,最后仍然说是合格的,“这么大的一个工地,钢筋用量估计有上万吨,我不清楚他们是否抽检到我反映的这批钢筋。”
纪先生提供的视频显示,一名身着中冶天工工装的工人在短短10多秒内连续尝试掰了4段钢筋,其中2段被直接折断,另外2段被大幅折弯。“这个工人50多岁了,掰起来却毫不吃力。”纪先生说,这批钢筋有些能当场掰断,有些没能马上掰断,也说明了其质量是参差不齐的。
“我已经结束了在国蕴城的施工,我就是见不得这样的钢筋用在住宅楼里。”纪先生说,在多次向住 建 局部 门反映未果的情况下,他选择通过网络公开予以曝光,希望当地能引起重视,消除潜在的安全隐患。
6月26日,河北省霸州市住房和城 乡建 设 局发布情况通报:
2025年6月26日,媒体报道“工人徒手掰断钢筋”的视频在网络平台传播,经霸州市住 建 局调查,情况不属实。
经核实,视频中工人为霸州市某地产项目钢筋工纪某,其在该项目承揽钢筋施工劳务工作,因其施工进度慢且施工质量未达到总包单位要求,总包单位在给劳务人 员结清工资后对其进行了清退,但其认为清退行为未经本人同意并且未获得利润,因此与总包单 位产生纠纷。遂以“钢筋质量不合格”拍摄视频。对此,霸州 市 委、市 政 府高度重视,立即成立专 项调 查组,核实相关情况。
经进一步调 查,霸州 市住 建 局已于2024年10月、2025年4月分两次对该项目楼盘钢筋进行了抽样送检,经两家权威检测公 司检测并出具了检验报告,报告均显示送检钢筋力学性能、反向弯曲性能、化学成分和重量允许偏差均符合设计和规范要求。
|